22.9[kV-Y]로 수전하는 수용가의 수전용량이 750[kVA]일 때… | 전기기사 실기 2025년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
15
22.9[kV-Y]로 수전하는 수용가의 수전용량이 750[kVA]일 때, 인입구 MOF의 변류비와 변성비를 산출해 아래 표준규격에서 선정하시오. (단, 변류비 여유율 25[%], 가장 가까운 표준값 선정.)
| 구분 | 1차 정격 | 2차 정격 |
|---|---|---|
| 변류비 표준 | 10, 20, 30, 40, 50, 60 [A] | 5 [A] |
| 변성비 표준 | 0.2, 0.4, 3.3, 6.6, 11, 13.2, 22.9, 33 [kV] | 110 [V] |
해설
① 변류비: [A] → 표준값 20 ∴ 20/5
② 변성비: 13,200 / 110
② 변성비: 13,200 / 110
[해설]
MOF(계기용변성기)는 수전용량에서 흐르는 최대 1차전류를 계산해 표준 변류비 중 가장 가까운 값을 선정하는 절차로 규격을 정한다.
[A]
25[%] 여유율을 곱하는 것은 수요 변동이나 순간 과부하에도 CT가 손상되지 않게 하기 위함이다. 계산값 23.64[A]와 표준 변류비(10·20·30·40·50·60) 중 가장 가까운 값은 20이므로 변류비는 20/5로 선정한다.
변성비는 22.9[kV-Y] 수전에서 PT 1차가 받는 상전압 [kV]에 대응하는 표준값을 고르는 것이므로 13,200/110이 된다.