도면은 어느 154[kV] 수용가 수전설비 단선결선도의 일부이다. 주어진 도면과 표를 이용 상세 페이지
16
도면은 어느 154[kV] 수용가 수전설비 단선결선도의 일부이다. 주어진 도면과 표를 이용해 답하시오.
(1) 변압기 2차 부하설비 용량 51[MW], 수용률 70[%], 부하역률 90[%]일 때 변압기 용량[MVA]을 표준용량으로 구하시오.
(2) 변압기 1차측 DS의 정격전압[kV]은?
(3) CT₁의 변류비를 계산하고 표에서 선정하시오. (단, 여유율 1.25배, (1)의 표준용량 기준)
(4) VCB의 정격차단전류가 23[kA]일 때 차단용량[MVA]은?
(5) 과전류계전기의 정격부담이 9[VA]일 때 계전기의 임피던스[Ω]는?
| 변압기 표준용량 [MVA] | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
|---|
| CT 1차 정격전류 [A] | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT 2차 정격전류 [A] | 5 | |||||
(1) 변압기 2차 부하설비 용량 51[MW], 수용률 70[%], 부하역률 90[%]일 때 변압기 용량[MVA]을 표준용량으로 구하시오.
(2) 변압기 1차측 DS의 정격전압[kV]은?
(3) CT₁의 변류비를 계산하고 표에서 선정하시오. (단, 여유율 1.25배, (1)의 표준용량 기준)
(4) VCB의 정격차단전류가 23[kA]일 때 차단용량[MVA]은?
(5) 과전류계전기의 정격부담이 9[VA]일 때 계전기의 임피던스[Ω]는?
해설
(1) → 표준용량 40 [MVA] 선정
(2) 154[kV] 계통이므로 DS 정격전압 = 170 [kV]
(3) 변압기 1차전류 , 여유율 1.25 적용 → CT₁ = 200/5 선정
(4) (VCB 정격전압 25.8[kV])
(5)
(2) 154[kV] 계통이므로 DS 정격전압 = 170 [kV]
(3) 변압기 1차전류 , 여유율 1.25 적용 → CT₁ = 200/5 선정
(4) (VCB 정격전압 25.8[kV])
(5)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.