정격전압 170[kV]인 VCB에서 정격차단전류가 24[kA]라면, 정… | 전기기사 실기 2023년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
15
정격전압 170[kV]인 VCB에서 정격차단전류가 24[kA]라면, 정격차단용량은 아래 표준용량 중 몇 [MVA]로 선정해야 하는가?
| 차단기의 정격용량[MVA] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5800 | 6600 | 7300 | 9200 | 12000 |
해설
정격차단용량
[MVA]
7066.77[MVA]를 넘는 표준값은 7300[MVA].
∴ 7300[MVA] 선정
[MVA]
7066.77[MVA]를 넘는 표준값은 7300[MVA].
∴ 7300[MVA] 선정
[해설]
3상 차단기의 정격차단용량은 정격전압과 정격차단전류의 곱에 를 곱해 구한다.
[MVA]
차단용량이 모자라면 고장전류를 끊지 못하므로, 계산값 이상인 표준값 중 가장 작은 7300[MVA]를 고른다.
혼동 주의: 6600[MVA]는 계산값에 더 가깝지만 계산값보다 작아서 고를 수 없다.