정격전압 170[kV]인 VCB에서 정격차단전류가 24[kA]라면, 정격차단용량은 아래 표준용량 중 몇 [MVA]로 선정해야 하는가?
차단기의 정격용량[MVA]
580066007300920012000
해설
정격차단용량
Ps=3×Vn×Is=3×170×24=7066.77P_s = \sqrt{3}\times V_n \times I_s = \sqrt{3}\times 170 \times 24 = 7066.77 [MVA]
7066.77[MVA]를 넘는 표준값은 7300[MVA].
∴ 7300[MVA] 선정


[해설]

3상 차단기의 정격차단용량Ps=3VnIsP_s=\sqrt{3}\,V_n I_s로 계산하며, 계산값 이상인 표준 규격 중 가장 가까운 값을 선정하는 것이 채점 포인트다.

Ps=3×170×24=7066.77P_s = \sqrt{3}\times 170\times 24 = 7066.77[MVA]
표준값 중 이를 넘는 최소값은 7300[MVA]이다.