정격차단전류가 24[kA], VCB의 정격전압이 170[kV]일 때 정격차단용량은 몇 [M 상세 페이지

15
정격차단전류가 24[kA], VCB의 정격전압이 170[kV]일 때 정격차단용량은 몇 [MVA]인가?
차단기의 정격용량[MVA]
58066007300920012000
해설
정격차단용량
Ps=3×Vn×Is=3×170×24=7066.77P_s = \sqrt{3}\times V_n \times I_s = \sqrt{3}\times 170 \times 24 = 7066.77 [MVA]
7066.77[MVA]를 넘는 표준값은 7300[MVA].
∴ 7300[MVA] 선정