정격전압 170[kV]인 VCB에서 정격차단전류가 24[kA]라면, 정… | 전기기사 실기 2023년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
15
정격전압 170[kV]인 VCB에서 정격차단전류가 24[kA]라면, 정격차단용량은 아래 표준용량 중 몇 [MVA]로 선정해야 하는가?
| 차단기의 정격용량[MVA] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5800 | 6600 | 7300 | 9200 | 12000 |
해설
정격차단용량
[MVA]
7066.77[MVA]를 넘는 표준값은 7300[MVA].
∴ 7300[MVA] 선정
[MVA]
7066.77[MVA]를 넘는 표준값은 7300[MVA].
∴ 7300[MVA] 선정
[해설]
3상 차단기의 정격차단용량은 로 계산하며, 계산값 이상인 표준 규격 중 가장 가까운 값을 선정하는 것이 채점 포인트다.
[MVA]
표준값 중 이를 넘는 최소값은 7300[MVA]이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.