도면은 어느 154[kV] 수용가 수전설비 단선결선도의 일부이다. 표와 도면을 이용해 답하시오.
(1) 변압기 2차 부하 설비용량 51[MW], 수용률 70[%], 부하역률 90[%]일 때 변압기 용량은 몇 [MVA]인가?
(2) 변압기 1차측 DS의 정격전압은 몇 [kV]인가?
(3) CT₁의 비를 계산하고 표에서 선정하시오.
(4) GCB에 주로 쓰는 가스는?
(5) OCB 정격차단전류가 23[kA]일 때 차단용량은 몇 [MVA]인가? (정격전압 25.8[kV] 기준)
(6) 과전류계전기 정격부담이 9[VA]일 때 계전기 임피던스는 몇 [Ω]인가? (CT 2차 정격전류 5[A])
(7) CT₇ 1차 전류 600[A]일 때 CT₇ 2차에서 비율차동계전기 단자에 흐르는 전류는 몇 [A]인가? (CT가 Δ결선, 정격 1200/5)
| 1차 정격전류[A] | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2차 정격전류[A] | 5 | |||||
(2) 변압기 1차측 DS의 정격전압은 몇 [kV]인가?
(3) CT₁의 비를 계산하고 표에서 선정하시오.
(4) GCB에 주로 쓰는 가스는?
(5) OCB 정격차단전류가 23[kA]일 때 차단용량은 몇 [MVA]인가? (정격전압 25.8[kV] 기준)
(6) 과전류계전기 정격부담이 9[VA]일 때 계전기 임피던스는 몇 [Ω]인가? (CT 2차 정격전류 5[A])
(7) CT₇ 1차 전류 600[A]일 때 CT₇ 2차에서 비율차동계전기 단자에 흐르는 전류는 몇 [A]인가? (CT가 Δ결선, 정격 1200/5)
해설
(1) [MVA]
(2) 154[kV] 계통 기기이므로 DS 정격전압 = 170 [kV] (계통 최고전압 기준).
(3) CT₁ 1차 전류 [A]. 여유배수(1.25~1.5)를 곱하면 [A]. 표에서 만족하는 정격은 200[A]이므로 CT비 200/5 선정.
(4) (육불화황) 가스.
(5) [MVA]
(6) [Ω]
(7) Δ결선이면 비율차동계전기 단자전류는 (CT 1차전류 × 역수비)에 배.
[A]
(2) 154[kV] 계통 기기이므로 DS 정격전압 = 170 [kV] (계통 최고전압 기준).
(3) CT₁ 1차 전류 [A]. 여유배수(1.25~1.5)를 곱하면 [A]. 표에서 만족하는 정격은 200[A]이므로 CT비 200/5 선정.
(4) (육불화황) 가스.
(5) [MVA]
(6) [Ω]
(7) Δ결선이면 비율차동계전기 단자전류는 (CT 1차전류 × 역수비)에 배.
[A]
[해설]
변압기 용량은 설비용량에 수용률을 곱해 최대수요전력을 구한 뒤 부등률(1)과 역률로 나눠 피상전력으로 바꾼다.
[MVA]
DS 정격전압은 실제 사용전압이 아니라 계통 최고전압으로 정하므로, 공칭 154[kV] 계통에서는 170[kV]다. GCB는 절연·소호 성능이 뛰어난 (육불화황) 가스로 아크를 끈다.
CT₁ 1차 정격은 부하전류에 여유배수 1.25~1.5를 곱한 범위에 드는 표준값을 고른다.
[A]
[A] → 200/5
차단용량은 정격전압과 정격차단전류의 3상 전력으로 구한다.
[MVA]
계전기 부담은 이므로 임피던스는 부담을 CT 2차 정격전류의 제곱으로 나눈 값이다.
[Ω]
CT를 Δ결선하면 계전기로 나가는 선전류가 CT 2차 상전류의 √3배가 된다.
[A]