수전전압 22.9 [kV], 계약전력 300[kW], 3상 단락전류 7,000 [A]인 수용가가 있다. 수전용 차단기의 정격차단용량은 몇 [MVA]인가? (단, 여유율 무시)
해설
정격전압은 공칭전압 22.9 [kV]에 대해 22.9×1.21.1=25.822.9 \times \dfrac{1.2}{1.1} = 25.8 [kV]로 잡는다. 단락전류 7,000 [A] 이상 차단해야 하므로 정격차단전류는 표준값 8 [kA]를 선정한다.

정격차단용량 =3×정격전압×정격차단전류=3×25.8×8=357.5= \sqrt{3}\times \text{정격전압} \times \text{정격차단전류} = \sqrt{3}\times 25.8 \times 8 = 357.5 [MVA]