수전전압 22.9 [kV], 계약전력 300[kW], 3상 단락전류 7,000 [A]인 수용가가 있다. 수전용 차단기의 정격차단용량은 몇 [MVA]인가? (단, 여유율 무시)
해설
정격전압은 공칭전압 22.9 [kV]에 대해 22.9×1.21.1=25.822.9 \times \dfrac{1.2}{1.1} = 25.8 [kV]로 잡는다. 여유율을 무시하므로 정격차단전류는 주어진 3상 단락전류 7,000 [A] = 7 [kA]를 그대로 쓴다.

정격차단용량 =3×정격전압×정격차단전류=3×25.8×7=312.81= \sqrt{3}\times \text{정격전압} \times \text{정격차단전류} = \sqrt{3}\times 25.8 \times 7 = 312.81 [MVA]


[해설]

정격차단용량은 공칭전압이 아니라 절연계급별 정격전압(공칭전압×1.2/1.1)과 정격차단전류로 계산한다.

여유율을 무시하므로 주어진 3상 단락전류 7,000[A]=7[kA]를 그대로 정격차단전류로 사용한다.

Ps=3×Vn×Is=3×25.8×7=312.81P_s=\sqrt{3}\times V_n\times I_s=\sqrt{3}\times25.8\times7=312.81[MVA]
공칭전압 22.9[kV]를 그대로 쓰면 오답이 되므로 1.2/1.1 환산을 빠뜨리지 않아야 한다.