수전전압 6,600 [V], 가공전선로의 %임피던스 58.5 [%], 수전점의 3상 단락전류가 8,000 [A]일 때 기준용량과 수전용 차단기의 정격차단용량을 구하시오. (단, 차단기 정격용량[MVA]은 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 250, 300, 400, 500에서 선정한다.)
(1) 기준용량
(2) 차단용량
해설
(1) [A], 기준용량 [MVA]
(2) 차단용량 [MVA] (기준용량 환산식 [MVA]) → 표준값 100 [MVA] 선정
[해설]
(1) 기준용량
단락전류 이므로 기준(정격)전류는
[A]
[VA] [MVA]
(kV·kA 단위로 계산해도 [MVA]로 같다.)
(2) 차단용량
차단기 정격전압은 6.6 [kV] 계통에서 7.2 [kV]이므로
[VA] [MVA]
기준용량으로 환산하면 [MVA]로, 어느 쪽이든 표준 정격용량표에서 이를 넘는 100 [MVA]를 선정한다.
계산값은 반드시 표준 정격용량 중 바로 위 단계를 고르는 것이 채점 포인트다.