수전전압 6,600[V], 가공 전선로 %임피던스 58.5[%], 수전점 3상 단락전류 7,000[A]일 때 기준용량과 수전용 차단기 차단용량을 구하시오.
차단기 정격용량[MVA]은 (10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 250, 300, 400, 500)에서 선정. (6점)

(1) 기준 용량
(2) 차단 용량
해설
(1) 기준 용량
단락전류 Is=100%ZInI_s=\dfrac{100}{\%Z}I_nIn=%Z100Is=58.5100×7,000=4,095I_n=\dfrac{\%Z}{100}I_s=\dfrac{58.5}{100}\times7{,}000=4{,}095 [A]
기준용량 Pn=3VIn=3×6,600×4,095×106=46.81P_n=\sqrt{3}\,V I_n=\sqrt{3}\times6{,}600\times4{,}095\times10^{-6}=46.81 [MVA]
→ 표에서 한 단계 위 50[MVA] 선정

(2) 차단 용량
차단용량 Ps=3VIs=3×6,600×7,000×106=80.02P_s=\sqrt{3}\,V I_s=\sqrt{3}\times6{,}600\times7{,}000\times10^{-6}=80.02 [MVA]
(또는 Ps=100%ZPnP_s=\dfrac{100}{\%Z}P_n) → 표에서 한 단계 위 100[MVA] 선정