수전전압 6,600[V], 가공 전선로 %임피던스 58.5[%], 수전점 3상 단락전류 7,000[A]일 때 기준용량과 수전용 차단기 차단용량을 구하시오.
차단기 정격용량[MVA]은 (10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 250, 300, 400, 500)에서 선정. (6점)
(1) 기준 용량
(2) 차단 용량
차단기 정격용량[MVA]은 (10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 250, 300, 400, 500)에서 선정. (6점)
(1) 기준 용량
(2) 차단 용량
해설
(1) 기준 용량
단락전류 → [A]
기준용량 [MVA]
→ 표에서 한 단계 위 50[MVA] 선정
(2) 차단 용량
차단용량 [MVA]
(또는 ) → 표에서 한 단계 위 100[MVA] 선정
단락전류 → [A]
기준용량 [MVA]
→ 표에서 한 단계 위 50[MVA] 선정
(2) 차단 용량
차단용량 [MVA]
(또는 ) → 표에서 한 단계 위 100[MVA] 선정
[해설]
수전용 차단기는 계산된 정격전류·단락전류를 표의 표준 용량 중 한 단계 위 값으로 선정한다.
기준용량은 [MVA]로 50[MVA]를 선정한다.
차단용량은 [MVA]이므로 표에서 바로 위인 100[MVA]를 선정한다.