그림과 같은 송전계통의 S점에서 3상 단락사고가 발생했다. 도면과 조건을 참고해 답하시오. 상세 페이지
8
그림과 같은 송전계통의 S점에서 3상 단락사고가 발생했다. 도면과 조건을 참고해 답하시오.
[조건]
(1) 표의 변압기(T₂) 1·2·3차 %임피던스를 기준용량 10[MVA]로 환산하시오. (① 1차 ② 2차 ③ 3차)
(2) 변압기(T₂)의 1차(%Z₁)·2차(%Z₂)·3차(%Z₃) %임피던스를 구하시오.
(3) 단락점 S에서 본 전원측 합성 %임피던스를 구하시오.
(4) 단락점의 차단용량을 구하시오.
(5) 단락점의 고장전류를 구하시오.
[조건]
| 번호 | 기기명 | 용량 | 전압 | %Z |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 발전기(G) | 50,000 [kVA] | 11 [kV] | 25 |
| 2 | 변압기(T₁) | 50,000 [kVA] | 11/154 [kV] | 10 |
| 3 | 송전선 | — | 154 [kV] | 8 (10,000 [kVA] 기준) |
| 4 | 변압기(T₂) 1차 | 25,000 [kVA] | 154 [kV] | 12 (25,000 [kVA] 기준, 1차~2차) |
| 변압기(T₂) 2차 | 30,000 [kVA] | 77 [kV] | 16 (25,000 [kVA] 기준, 2차~3차) | |
| 변압기(T₂) 3차 | 10,000 [kVA] | 11 [kV] | 9.5 (10,000 [kVA] 기준, 3차~1차) | |
| 5 | 조상기(C) | 10,000 [kVA] | 11 [kV] | 15 |
(2) 변압기(T₂)의 1차(%Z₁)·2차(%Z₂)·3차(%Z₃) %임피던스를 구하시오.
(3) 단락점 S에서 본 전원측 합성 %임피던스를 구하시오.
(4) 단락점의 차단용량을 구하시오.
(5) 단락점의 고장전류를 구하시오.
해설
(1) 10[MVA] 기준 환산(%Z'=%Z×기준/원기준):
① 1차~2차: [%]
② 2차~3차: [%]
③ 3차~1차: [%]
(2) 3권선 변압기 Y등가 변환:
① [%]
② [%]
③ [%]
(3) 각 기기 10[MVA] 환산: 발전기 , T₁ , 송전선 8, 조상기 15(이미 10MVA 기준).
단락점(2차)에서 본 전원측은 [G+T₁+선로+%Z₁] 경로와 [조상기+%Z₃] 경로가 병렬, 거기에 %Z₂가 직렬.
[%]
(4) 차단용량 [MVA]
(5) 단락점은 2차(77[kV])이므로 정격전류 [A],
고장전류 [A]
① 1차~2차: [%]
② 2차~3차: [%]
③ 3차~1차: [%]
(2) 3권선 변압기 Y등가 변환:
① [%]
② [%]
③ [%]
(3) 각 기기 10[MVA] 환산: 발전기 , T₁ , 송전선 8, 조상기 15(이미 10MVA 기준).
단락점(2차)에서 본 전원측은 [G+T₁+선로+%Z₁] 경로와 [조상기+%Z₃] 경로가 병렬, 거기에 %Z₂가 직렬.
[%]
(4) 차단용량 [MVA]
(5) 단락점은 2차(77[kV])이므로 정격전류 [A],
고장전류 [A]
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.