모두CBT

그림과 같은 송전계통의 S점에서 3상 단락사고가 발생했다. 도면과 조건을 참고해 답하시오. 상세 페이지

8
그림과 같은 송전계통의 S점에서 3상 단락사고가 발생했다. 도면과 조건을 참고해 답하시오.

[조건]
번호기기명용량전압%Z
1발전기(G)50,000 [kVA]11 [kV]25
2변압기(T₁)50,000 [kVA]11/154 [kV]10
3송전선154 [kV]8 (10,000 [kVA] 기준)
4변압기(T₂) 1차25,000 [kVA]154 [kV]12 (25,000 [kVA] 기준, 1차~2차)
변압기(T₂) 2차30,000 [kVA]77 [kV]16 (25,000 [kVA] 기준, 2차~3차)
변압기(T₂) 3차10,000 [kVA]11 [kV]9.5 (10,000 [kVA] 기준, 3차~1차)
5조상기(C)10,000 [kVA]11 [kV]15
(1) 표의 변압기(T₂) 1·2·3차 %임피던스를 기준용량 10[MVA]로 환산하시오. (① 1차 ② 2차 ③ 3차)
(2) 변압기(T₂)의 1차(%Z₁)·2차(%Z₂)·3차(%Z₃) %임피던스를 구하시오.
(3) 단락점 S에서 본 전원측 합성 %임피던스를 구하시오.
(4) 단락점의 차단용량을 구하시오.
(5) 단락점의 고장전류를 구하시오.
문제이미지
해설
(1) 10[MVA] 기준 환산(%Z'=%Z×기준/원기준):
① 1차~2차: 12×1025=4.812\times\frac{10}{25}=4.8 [%]
② 2차~3차: 16×1025=6.416\times\frac{10}{25}=6.4 [%]
③ 3차~1차: 9.5×1010=9.59.5\times\frac{10}{10}=9.5 [%]

(2) 3권선 변압기 Y등가 변환:
%Z1=12(%Z12+%Z31%Z23)=12(4.8+9.56.4)=3.95\%Z_1=\frac{1}{2}(\%Z_{12}+\%Z_{31}-\%Z_{23})=\frac{1}{2}(4.8+9.5-6.4)=3.95 [%]
%Z2=12(%Z12+%Z23%Z31)=12(4.8+6.49.5)=0.85\%Z_2=\frac{1}{2}(\%Z_{12}+\%Z_{23}-\%Z_{31})=\frac{1}{2}(4.8+6.4-9.5)=0.85 [%]
%Z3=12(%Z23+%Z31%Z12)=12(6.4+9.54.8)=5.55\%Z_3=\frac{1}{2}(\%Z_{23}+\%Z_{31}-\%Z_{12})=\frac{1}{2}(6.4+9.5-4.8)=5.55 [%]

(3) 각 기기 10[MVA] 환산: 발전기 25×1050=525\times\frac{10}{50}=5, T₁ 10×1050=210\times\frac{10}{50}=2, 송전선 8, 조상기 15(이미 10MVA 기준).
단락점(2차)에서 본 전원측은 [G+T₁+선로+%Z₁] 경로와 [조상기+%Z₃] 경로가 병렬, 거기에 %Z₂가 직렬.
%Z=(5+2+8+3.95)(5.55+15)(5+2+8+3.95)+(5.55+15)+0.85=10.71\%Z=\frac{(5+2+8+3.95)(5.55+15)}{(5+2+8+3.95)+(5.55+15)}+0.85=10.71 [%]

(4) 차단용량 Ps=100%Z×Pn=10010.71×10=93.37P_s=\frac{100}{\%Z}\times P_n=\frac{100}{10.71}\times 10=93.37 [MVA]

(5) 단락점은 2차(77[kV])이므로 정격전류 In=10×1063×77×103=74.98I_n=\frac{10\times10^{6}}{\sqrt{3}\times77\times10^{3}}=74.98 [A],
고장전류 Is=100%Z×In=10010.71×10×1063×77×103=700.1I_s=\frac{100}{\%Z}\times I_n=\frac{100}{10.71}\times\frac{10\times10^{6}}{\sqrt{3}\times77\times10^{3}}=700.1 [A]

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.