그림과 같이 50[kW], 30[kW], 15[kW], 25[kW] 부… | 전기기사 실기 2019년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
9
그림과 같이 50[kW], 30[kW], 15[kW], 25[kW] 부하설비의 수용률이 각각 50[%], 65[%], 75[%], 60[%]일 때 변압기 용량[kVA]을 선정하시오. (단, 부등률 1.2, 종합 부하율 80[%])
변압기 표준용량[kVA]: 25 / 30 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200
변압기 표준용량[kVA]: 25 / 30 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200
해설
변압기 용량 = 합성 최대수용전력 ÷ 종합 부하율.
합성 최대수용전력
변압기 용량
∴ 바로 위 표준용량 선정.
합성 최대수용전력
변압기 용량
∴ 바로 위 표준용량 선정.
[해설]
변압기 용량은 합성 최대수용전력을 종합 부하율로 나눈 값 이상인 표준용량으로 정한다.
합성 최대수용전력은 각 설비의 최대수요(설비용량×수용률)를 모두 더한 뒤 부등률로 나눈 값이다.
73.7[kVA]보다 크면서 가장 가까운 표준용량인 75[kVA]를 고른다.
혼동 주의: 수용률은 곱하고 부등률(1 이상)은 나눈다. 여러 부하의 최대수요가 동시에 겹치지 않기 때문이다.