다음 그림에서 차단기 B의 차단용량을 8[MVA]로 제한하려면 한류리액터의 리액턴스를 몇 상세 페이지

13
다음 그림에서 차단기 B의 차단용량을 8[MVA]로 제한하려면 한류리액터의 리액턴스를 몇 [%]로 해야 하는가? (단, 기준용량 20,000[kVA].)
문제이미지
해설
20[MVA] 기준 환산 %리액턴스
%XG1=2010×12=24\%X_{G1} = \dfrac{20}{10}\times 12 = 24 [%]
%XG2=%XG3=2020×24=24\%X_{G2} = \%X_{G3} = \dfrac{20}{20}\times 24 = 24 [%]
모선까지 합성 %리액턴스 =1124+124+124=8= \dfrac{1}{\frac{1}{24}+\frac{1}{24}+\frac{1}{24}} = 8 [%]
차단용량 Ps=100%Z×PnP_s = \dfrac{100}{\%Z}\times P_n, Ps=8P_s = 8[MVA]이므로
XL=1008×208=242X_L = \dfrac{100}{8}\times 20 - 8 = 242 [%]

답: 242 [%]