모두CBT

아래 시퀀스 제어회로를 AND·OR·NOT 기본 논리소자만으로 구성한 … | 전기기사 실기 2025년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

8
아래 시퀀스 제어회로를 AND·OR·NOT 기본 논리소자만으로 구성한 무접점 회로로 나타내시오. (단, ON은 a접점(누르는 동안 닫힘), OFF는 b접점(누르는 동안 열림) 푸시버튼이다.)
문제이미지
해설
ON 신호와 자기유지 신호를 OR로 묶고, OFF의 NOT 신호와 AND하여 MC(출력)를 만든다. 이 출력을 OR 입력으로 되먹임해 자기유지를 구성한다.


[해설]

일반적인 자기유지형 시퀀스 회로를 논리소자로 옮길 때는 기동신호와 자기유지신호를 OR로 묶고, 정지신호는 NOT을 거쳐 AND 입력으로 넣는 구조가 기본 골격이다.

ON(기동) 접점 신호와 출력 자신을 되먹임한 신호를 OR로 합하면 한 번의 순간 입력만으로도 출력이 유지되는 자기유지 기능이 만들어지고, 여기에 OFF(정지) 신호를 NOT으로 반전시켜 AND로 걸어주면 정지 입력이 들어오는 순간 출력이 차단된다.

이렇게 만든 AND 출력이 곧 MC(출력) 신호이며, 이 출력선을 다시 OR의 한쪽 입력으로 되돌리는 피드백 결선이 접점회로의 자기유지 접점을 대신한다는 점이 핵심 원리다.

문제이미지

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사 실기 2025년 3회 기출유형문제 19문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기