모두CBT

다음 조건대로 동작하도록 제어회로와 감시반 회로의 단자(a, b, c,… | 전기기사 실기 2023년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

7
다음 조건대로 동작하도록 제어회로와 감시반 회로의 단자(a, b, c, d, e ↔ 1, 2, 3, 4, 5)를 연결하시오.

【조건】
· MCCB를 ON 하면 GL₁·GL₂ 점등.
· SS를 "L"에 놓고 PB₂를 눌렀다 놓으면 MC 동작·전동기 운전, RL₁·RL₂ 점등, GL₁·GL₂ 소등.
· 운전 중 PB₁을 누르면 정지, RL₁·RL₂ 소등, GL₁·GL₂ 점등.
· SS를 "R"에 놓고 PB₃을 눌렀다 놓으면 MC 동작·전동기 운전, RL₁·RL₂ 점등, GL₁·GL₂ 소등.
· 운전 중 PB₄를 누르면 정지, RL₁·RL₂ 소등, GL₁·GL₂ 점등.
· 운전 중 과부하로 EOCR 작동 시 정지·모든 램프 소등, RESET 하면 초기 상태 복귀.
문제이미지
해설
감시반 단자 a, b, c, d, e 를 각각 제어반 단자 5, 4, 2, 3, 1 에 연결한다.

a → 5
b → 4
c → 2
d → 3
e → 1

이렇게 결선하면 감시반 표시등·푸시버튼이 제어반의 해당 접점(GL·RL 표시회로, PB₁~PB₄, EOCR-RESET)과 위 대응으로 이어져 조건의 기동·정지·과부하 동작에 맞게 표시된다.


[해설]

감시반은 원격 조작반이다. SS를 R에 두면 제어반 단자 1의 전원이 감시반 PB₄(정지, b접점)와 PB₃(기동, a접점)를 거쳐 MC 코일을 여자한다.

  • a → 5: GL₂·RL₂의 공통선이므로 전원 반대측 공통선인 단자 5에 잇는다.
  • b → 4: GL₂를 MC b접점 뒤 GL₁과 같은 점에 물려, 정지 중에만 켜지게 한다.
  • c → 2: RL₂와 PB₃ 출구가 모이는 점을 MC 코일·RL₁ 쪽 단자에 이어, PB₃를 누르면 코일이 여자되게 한다.
  • d → 3: PB₄를 지난 선을 MC a접점(자기유지) 입구에 이어, PB₃를 놓아도 운전이 유지되고 PB₄로 끊기게 한다.
  • e → 1: PB₄ 입구에 SS의 R측 전원을 공급한다.

EOCR 접점은 조작회로 전원에 직렬로 들어가 있다. 그래서 과부하로 이 접점이 열리면 감시반을 포함한 모든 램프가 꺼진다.

문제이미지

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.