모두CBT

다음 축전지 충전방식을 각각 설명하시오.① 보통충전② 세류충전③ 균등충… | 전기기사 실기 2025년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

1
다음 축전지 충전방식을 각각 설명하시오.

① 보통충전
② 세류충전
③ 균등충전
④ 부동충전
⑤ 급속충전
해설
①: 표준 시간율로 필요한 만큼 충전

②: 부하를 떼고 미소전류를 계속 흘려 자기방전분을 보충

③: 1~3개월마다 정전압 충전해 전해조 간 전위차를 보정하고 용량을 고르게 함

④: 평상시 부하·자기방전은 충전기가, 순간 대전류만 축전지가 부담

⑤: 보통충전의 2~3배 전류로 짧은 시간에 충전


[해설]

다섯 방식은 축전지 운용 목적에 따라 충전 전류의 크기와 지속시간이 다르게 설계된다.

보통충전은 표준 시간율(정격 방전율)에 맞춰 필요한 전기량만 충전하는 기본 방식이고, 세류충전은 부하를 떼어낸 상태에서 자기방전량만큼만 미소전류를 계속 흘려 완전충전 상태를 유지한다.

균등충전은 여러 셀로 구성된 축전지에서 셀 간 전위차가 벌어지는 것을 막기 위해 1~3개월 주기로 정전압을 걸어 용량을 고르게 하는 보수적 성격의 충전이며, 부동충전은 축전지와 충전기를 부하에 병렬로 연결해 평상시 부하와 자기방전은 충전기가 담당하고 순간적인 대전류만 축전지가 보충하는 방식이다.

급속충전은 단시간 내 필요한 용량을 확보해야 할 때 보통충전보다 큰 전류(2~3배)를 짧게 흘리는 방식으로, 목적(유지·보수·비상)에 따라 다섯 방식을 구분해 답해야 채점 포인트를 놓치지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.