다음은 22,900[V]를 수전하는 자가용 수전설비 도면이다. (도면: ASS → LA(E₀ 접지) → PF(전력퓨즈) → MOF → 3φ TR 500[kVA], 22,900/380/220[V], %Z=5[%]). 각 물음에 답하시오.
(1) ASS LOCK 전류의 최소값은 얼마이며, ASS의 LOCK 역할을 설명하시오.
(2) 도면에서 피뢰기의 정격전압과 피보호기 제1대상 기기는?
(3) 한류형 Fuse의 단점 2가지를 적으시오.
(4) 22.9[kV-Y] 선로용 MOF 변류기의 정격 과전류 강도는 정격 1차 전류 60[A] 이하일 때 ( ㉠ )배 이상, 75[A] 이하일 때 ( ㉡ )배 이상, 60[A] 초과일 때 ( ㉢ )배 이상의 것을 선정한다. ( )에 답하시오.
(5) 3상 단락전류와 2상 단락전류를 각각 계산하시오.
(1) ASS LOCK 전류의 최소값은 얼마이며, ASS의 LOCK 역할을 설명하시오.
(2) 도면에서 피뢰기의 정격전압과 피보호기 제1대상 기기는?
(3) 한류형 Fuse의 단점 2가지를 적으시오.
(4) 22.9[kV-Y] 선로용 MOF 변류기의 정격 과전류 강도는 정격 1차 전류 60[A] 이하일 때 ( ㉠ )배 이상, 75[A] 이하일 때 ( ㉡ )배 이상, 60[A] 초과일 때 ( ㉢ )배 이상의 것을 선정한다. ( )에 답하시오.
(5) 3상 단락전류와 2상 단락전류를 각각 계산하시오.
해설
(1) ASS LOCK 전류 최소값 : 900[A]
LOCK 역할 : 자동고장구분개폐기(ASS)의 제어부 기억(memory) 기능. 전원측 차단기나 리클로저가 1회 순시 동작해 정전되면 그 무전압 순간에 ASS를 개방해 고장구간을 분리한다. 사고전류가 LOCK 전류(900[A]) 이상이면 ASS가 록(lock)되어 무전압 시 개방된다.
(2) 정격전압 : 18[kV] / 피보호기 제1대상 : 전력용 변압기(주변압기)
(3) ① 재투입(재사용)이 불가능하다. ② 결상(단상) 보호능력이 없다. (그 밖에 한류 차단 시 큰 이상전압을 유발한다.)
(4) ㉠ 75 ㉡ 40 ㉢ 40
(5) 변압기 %Z=5[%]로 2차측 단락전류를 구한다.
① 3상 단락전류 : 2차 정격전류 [A], [A]
② 2상(선간) 단락전류 : 선간 단락전류는 3상 단락전류의 배이므로 [A]
LOCK 역할 : 자동고장구분개폐기(ASS)의 제어부 기억(memory) 기능. 전원측 차단기나 리클로저가 1회 순시 동작해 정전되면 그 무전압 순간에 ASS를 개방해 고장구간을 분리한다. 사고전류가 LOCK 전류(900[A]) 이상이면 ASS가 록(lock)되어 무전압 시 개방된다.
(2) 정격전압 : 18[kV] / 피보호기 제1대상 : 전력용 변압기(주변압기)
(3) ① 재투입(재사용)이 불가능하다. ② 결상(단상) 보호능력이 없다. (그 밖에 한류 차단 시 큰 이상전압을 유발한다.)
(4) ㉠ 75 ㉡ 40 ㉢ 40
(5) 변압기 %Z=5[%]로 2차측 단락전류를 구한다.
① 3상 단락전류 : 2차 정격전류 [A], [A]
② 2상(선간) 단락전류 : 선간 단락전류는 3상 단락전류의 배이므로 [A]