피뢰기 접지공사 후 보조 접지 2개(A, B)를 시설해 접지저항을 측정했더니 본접지-A 86[Ω], A-B 156[Ω], B-본접지 80[Ω]이었다. 답하시오.

(1) 피뢰기 접지저항값을 구하시오.
(2) 접지공사 적합 여부와 이유를 설명하시오.
해설
(1) 콜라우슈 브리지(3극 접지저항 측정법)에서 본접지 E의 저항은
RE=REA+REBRAB2=86+801562=5[Ω]R_E = \dfrac{R_{EA} + R_{EB} - R_{AB}}{2} = \dfrac{86 + 80 - 156}{2} = 5\,[\Omega]
(REAR_{EA}=본접지-A=86, REBR_{EB}=B-본접지=80, RABR_{AB}=A-B=156)

(2) 적합. 피뢰기 접지저항은 10[Ω] 이하여야 하는데 측정값 5[Ω]은 10[Ω] 이하이므로 적합.