피뢰기 접지공사 후 보조 접지 2개(A, B)를 시설해 접지저항을 측정했더니 본접지-A 86[Ω], A-B 156[Ω], B-본접지 80[Ω]이었다. 답하시오.

(1) 피뢰기 접지저항값을 구하시오.
(2) 접지공사 적합 여부와 이유를 설명하시오.
해설
(1) 콜라우슈 브리지(3극 접지저항 측정법)에서 본접지 E의 저항은
RE=REA+REB−RAB2=86+80−1562=5 [Ω]R_E = \dfrac{R_{EA} + R_{EB} - R_{AB}}{2} = \dfrac{86 + 80 - 156}{2} = 5\,[\Omega]
(REAR_{EA}=본접지-A=86, REBR_{EB}=B-본접지=80, RABR_{AB}=A-B=156)

(2) 적합. 피뢰기 접지저항은 10[Ω] 이하여야 하는데 측정값 5[Ω]은 10[Ω] 이하이므로 적합.


[해설]

콜라우슈 브리지법(3극법)은 본접지와 보조접지 2개를 둘씩 짝지어 잰 세 값으로 본접지 저항만 분리해 낸다.

본접지 저항은 다음과 같다.
RE=REA+REB−RAB2=86+80−1562=5 [Ω]R_E = \dfrac{R_{EA} + R_{EB} - R_{AB}}{2} = \dfrac{86 + 80 - 156}{2} = 5\,[\Omega]

KEC상 고압·특고압 피뢰기의 접지저항은 10[Ω] 이하여야 한다. 측정값 5[Ω]은 이를 만족하므로 적합하다.

혼동 주의: 합에서 빼는 값은 본접지를 거치지 않는 보조접지끼리(A-B)의 측정값이다.