모두CBT

30kV 전압이 흐르는 전주 아래에서 작업 중 발생한 재해사례이다. 충전전로에서의 작 상세 페이지

30kV 전압이 흐르는 전주 아래에서 작업 중 발생한 재해사례이다. 충전전로에서의 작업기준 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오.


[상황]

작업자들이 전주에서 전선 작업 중 감전된다.


(a) 충전전로를 취급하는 근로자에게 그 작업에 적합한 ( )를 착용시킬 것

(b) 충전전로에 근접한 장소에서 전기작업을 하는 경우 해당 전압에 적합한 ( )를 설치할 것

해설

a: 절연용 보호구

b: 절연용 방호구


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조(충전전로에서의 전기작업)는 충전전로를 정전시키는 경우의 조치, 방호·차폐·절연 조치로 신체가 전로에 직접 접촉하거나 도전재료·공구·기기를 통해 간접 접촉되지 않도록 할 것, 충전전로를 취급하는 근로자에게 그 작업에 적합한 절연용 보호구를 착용시킬 것, 충전전로에 근접한 장소에서 전기작업을 하는 경우 해당 전압에 적합한 절연용 방호구를 설치할 것, 절연용 방호구의 설치·해체작업은 절연용 보호구를 착용하거나 활선작업용 기구·장치를 사용하도록 할 것 등을 규정한다. 빈칸 (a)는 근로자의 몸에 착용시키는 보호구, (b)는 충전부 쪽에 씌워 감전을 막는 방호구라는 점에서 구별된다.