모두CBT

30kV 전압이 흐르는 전주 아래에서 작업 중 발생한 재해사례이다. 충… | 산업안전기사실기(작업형) 2026년 1회 1부 기출문제 상세 페이지

30kV 전압이 흐르는 전주 아래에서 작업 중 발생한 재해사례이다. 충전전로에서의 작업기준 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오.


[상황]

작업자들이 전주에서 전선 작업 중 감전된다.


(a) 유자격자가 아닌 근로자가 충전전로 인근 높은 곳에서 작업 시, 대지전압 50kV 이하인 경우 ( ) 이내로 접근할 수 없도록 할 것

(b) 대지전압이 50kV를 넘는 경우 10kV당 ( )씩 더한 거리 이내로 접근할 수 없도록 할 것

해설

a: 300cm

b: 10cm


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 충전전로 작업 기준은 유자격자가 아닌 근로자가 충전전로 가까운 높은 곳에서 일할 때 지켜야 할 최소 접근거리를 정한다. 이 거리는 몸이나 긴 도전성 물체가 방호되지 않은 충전전로에 다가갈 수 있는 한계다.

  • 대지전압 50kV 이하 — 300cm 이내로 접근하지 못하게 한다.
  • 대지전압 50kV 초과 — 10kV마다 10cm씩 더한 거리 이내로 접근하지 못하게 한다.

영상의 30kV는 50kV 이하라서 300cm가 그대로 적용된다. 전압이 높을수록 공기 중 방전(섬락)이 일어나는 거리가 길어지므로 거리를 늘린다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

산업안전기사실기(작업형) 2026년 1회 1부 9문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(작업형) 기출문제 암기장 전체 보기