모두CBT

누전에 의한 감전위험을 방지하기 위해 감전방지용 누전차단기를 설치해야 … | 산업안전기사실기(작업형) 2023년 3회 1부 기출문제 상세 페이지

누전에 의한 감전위험을 방지하기 위해 감전방지용 누전차단기를 설치해야 하는 전기 기계·기구 3가지를 쓰시오.


[상황]

작업자가 차단기 스위치를 올리고 드라이버로 점검하다가 감전된다.

해설
다음 4가지 중 3가지 서술: ① 대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구 ② 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구 ③ 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구 ④ 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조)


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조는 누전 시 감전 위험이 큰 전기기계·기구에 감전방지용 누전차단기를 설치하도록 정한다.

  • 대지전압 150V 초과 이동형·휴대형 기기 — 전압이 높아 누전되면 위험이 크다.
  • 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소의 저압용 기기 — 몸이 젖어 인체 저항이 크게 떨어진다.
  • 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소의 이동형·휴대형 기기 — 발밑이 금속이라 전류가 몸을 통해 쉽게 흐른다.
  • 임시배선 전로가 설치된 장소의 이동형·휴대형 기기 — 임시배선은 피복이 손상되거나 누전되는 일이 잦다.

여기서 저압은 직류 1.5천V 이하·교류 1천V 이하를 말한다. 누전차단기는 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내여야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

산업안전기사실기(작업형) 2023년 3회 1부 9문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(작업형) 기출문제 암기장 전체 보기