누전에 의한 감전위험을 방지하기 위해 감전방지용 누전차단기를 설치해야 … | 산업안전기사실기(작업형) 2023년 3회 1부 기출문제 상세 페이지
누전에 의한 감전위험을 방지하기 위해 감전방지용 누전차단기를 설치해야 하는 전기 기계·기구 3가지를 쓰시오.
[상황]
작업자가 차단기 스위치를 올리고 드라이버로 점검하다가 감전된다.
해설
다음 4가지 중 3가지 서술: ① 대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구 ② 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구 ③ 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구 ④ 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조)
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조는 누전 시 감전 위험이 큰 전기기계·기구에 감전방지용 누전차단기를 설치하도록 정한다.
- 대지전압 150V 초과 이동형·휴대형 기기 — 전압이 높아 누전되면 위험이 크다.
- 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소의 저압용 기기 — 몸이 젖어 인체 저항이 크게 떨어진다.
- 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소의 이동형·휴대형 기기 — 발밑이 금속이라 전류가 몸을 통해 쉽게 흐른다.
- 임시배선 전로가 설치된 장소의 이동형·휴대형 기기 — 임시배선은 피복이 손상되거나 누전되는 일이 잦다.
여기서 저압은 직류 1.5천V 이하·교류 1천V 이하를 말한다. 누전차단기는 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내여야 한다.