누전에 의한 감전위험을 방지하기 위해 감전방지용 누전차단기를 설치해야 … | 산업안전기사실기(작업형) 2025년 1회 2부 기출문제 상세 페이지
누전에 의한 감전위험을 방지하기 위해 감전방지용 누전차단기를 설치해야 하는 전기 기계·기구 3가지를 쓰시오.
[상황]
작업자가 차단기 스위치를 올리고 드라이버로 점검하다가 감전된다.
해설
다음 4가지 중 3가지 서술: ① 대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구 ② 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구 ③ 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구 ④ 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조 제1항)
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조 제1항이 감전방지용 누전차단기를 설치해야 하는 전기기계·기구 네 가지를 정하고 있다. 이 중 세 가지를 쓰면 된다.
- 대지전압 150V 초과 이동형·휴대형 기기 — 전압이 높아 누전되면 위험이 크다.
- 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소의 저압용 기기 — 젖은 인체는 저항이 낮아 전류가 쉽게 흐른다.
- 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소의 이동형·휴대형 기기 — 발밑 금속이 전류의 귀로가 된다.
- 임시배선 전로가 설치되는 장소의 이동형·휴대형 기기 — 임시배선은 피복 손상·접속 불량이 잦다.
외우는 요령: 이때 쓰는 누전차단기는 보통 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내인 것이다.