충전전로의 선간전압 (kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm… | 2023년 산업안전기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
충전전로의 선간전압 (kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm)를 쓰시오.
1. 380V
2. 1.5kV
3. 6.6kV
4. 22.9kV
5. 2kV 초과 15kV 이하
6. 37kV 초과 88kV 이하
7. 145kV 초과 169kV 이하
해설
1. 30cm
2. 45cm
3. 60cm
4. 90cm
5. 60cm
6. 110cm
7. 170cm
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조의 선간전압별 충전전로 접근 한계거리 표를 읽는 문항이다. 전압을 kV로 바꿔 해당 구간을 찾는다.
- 380V는 0.38kV로 0.3kV 초과 0.75kV 이하 구간이라 30cm다.
- 1.5kV는 0.75kV 초과 2kV 이하 구간이라 45cm다.
- 6.6kV는 2kV 초과 15kV 이하 구간이라 60cm다.
- 22.9kV는 15kV 초과 37kV 이하 구간이라 90cm다.
- 2kV 초과 15kV 이하는 60cm, 37kV 초과 88kV 이하는 110cm, 145kV 초과 169kV 이하는 170cm로 표 그대로다.
혼동 주의: 0.3kV 이하는 거리 기준이 아니라 접촉금지다. 88kV 초과 121kV 이하는 130cm, 121kV 초과 145kV 이하는 150cm로 이어진다.