충전전로의 선간전압(kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm)… | 2026년 산업안전기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
충전전로의 선간전압(kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm)를 쓰시오.
(a) 380V
(b) 1.5kV
(c) 6.6kV
(d) 22.9kV
해설
a: 30
b: 45
c: 60
d: 90
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조는 충전전로의 선간전압 구간마다 접근 한계거리를 정한다.
- 380V — 300V 초과 750V 이하 구간이므로 30cm이다.
- 1.5kV — 750V 초과 2kV 이하 구간이므로 45cm이다.
- 6.6kV — 2kV 초과 15kV 이하 구간이므로 60cm이다.
- 22.9kV — 15kV 초과 37kV 이하 구간이므로 90cm이다.
외우는 요령: 전압 값 자체가 아니라 그 값이 드는 구간을 찾는다. 300V 이하는 접촉금지다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요