모두CBT

충전전로에 대한 접근 한계거리: 선간전압 1.5kV → ( )cm, 1… | 2025년 산업안전기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

충전전로에 대한 접근 한계거리: 선간전압 1.5kV → ( )cm, 100kV → ( )cm.

해설

45 / 130


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조는 충전전로의 선간전압 구간마다 접근 한계거리를 정한다.

  • 1.5kV — 750V 초과 2kV 이하 구간에 해당하므로 45cm이다.
  • 100kV — 88kV 초과 121kV 이하 구간에 해당하므로 130cm이다.

외우는 요령: 전압 값을 그대로 외우지 말고 어느 구간에 드는지 찾는다(30·45·60·90·110·130·150cm 순서로 커진다).

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이 문제에서 자주 묻는 질문 2

Q. 전압별 접근 한계거리 전체 표가 궁금해요.
선간전압 0.3kV 이하 접촉금지, 0.3 초과 0.75kV 이하 30cm, 0.75 초과 2kV 이하 45cm, 2 초과 15kV 이하 60cm, 15 초과 37kV 이하 90cm, 37 초과 88kV 이하 110cm, 88 초과 121kV 이하 130cm, 121 초과 145kV 이하 150cm입니다. 그 위로 145~169kV 170cm, 169~242kV 230cm, 242~362kV 380cm, 362~550kV 550cm, 550~800kV 790cm입니다.
근거 · 산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조제1항제8호 표
Q. 30cm는 750V 이하 전부인가요?
아닙니다. 30cm는 0.3kV 초과 0.75kV 이하 구간이고, 0.3kV(300V) 이하는 거리 기준이 아니라 '접촉금지'입니다.
근거 · 산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조제1항제8호 표

수험생들이 AI 쌤에게 자주 물은 내용을 해설·법령 기준으로 정리했습니다.

이어서 풀어보기

2025년 산업안전기사실기(필답형) 3회차 14문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기