충전전로의 선간전압 (kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm… | 2023년 산업안전기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
10
충전전로의 선간전압 (kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm)를 쓰시오.
1. 380V
2. 1.5kV
3. 6.6kV
4. 22.9kV
5. 2kV 초과 15kV 이하
6. 37kV 초과 88kV 이하
7. 145kV 초과 169kV 이하
해설
1. 30cm
2. 45cm
3. 60cm
4. 90cm
5. 60cm
6. 110cm
7. 170cm
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조의 표에서 주어진 전압을 kV로 바꾼 뒤, 해당하는 선간전압 구간의 접근 한계거리를 읽는다.
- 380V는 0.38kV이므로 0.3kV 초과 0.75kV 이하 구간에 들어 30cm다.
- 1.5kV는 0.75kV 초과 2kV 이하 구간이라 45cm다.
- 6.6kV는 2kV 초과 15kV 이하 구간이라 60cm다.
- 22.9kV는 15kV 초과 37kV 이하 구간이라 90cm다.
- 2kV 초과 15kV 이하 구간은 60cm다.
- 37kV 초과 88kV 이하 구간은 110cm다.
- 145kV 초과 169kV 이하 구간은 170cm다.
혼동 주의: 0.3kV 이하는 거리 기준이 아니라 접촉금지다. 88kV 초과 121kV 이하는 130cm, 121kV 초과 145kV 이하는 150cm로 따로 정해져 있다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요