절연유 봉입 변압기 설비에 물분무소화설비를 설치한 경우 필요한 저수량(… | 2017년 7회 소방시설의 구조원리 기출문제 상세 페이지

절연유 봉입 변압기 설비에 물분무소화설비를 설치한 경우 필요한 저수량(㎥)은 얼마인가? (단, 바닥면적을 제외한 변압기의 표면적은 24㎡)

①1.2

②2.4

③3.6

④4.8

해설

④

물분무소화설비의 화재안전기준(NFSC 104)에 따르면, 절연유 봉입 변압기의 경우 표면적 1㎡당 10L/min의 비율로 20분간 방수할 수 있는 양을 수원의 양으로 합니다. 저수량(L) = 표면적(㎡) * 표준방수량(L/min·㎡) * 방수시간(min) = 24㎡ * 10L/min·㎡ * 20min = 4,800L = 4.8㎥.