물분무소화설비의 화재안전기준상 물분무소화설비를 투영된 바닥면적이 50㎡인 케이블트레이 상세 페이지
물분무소화설비의 화재안전기준상 물분무소화설비를 투영된 바닥면적이 50㎡인 케이블트레이에 설치하는 경우 필요한 최소 수원의 양(㎥)은 얼마 이상인가?
①10
②12
③20
④24
해설
②
물분무소화설비의 화재안전기준(NFSC 104) [별표 1]에 따르면, 케이블트레이의 표준방사량은 투영된 바닥면적 1㎡당 12L/min 입니다. 수원의 양 = 면적 × 표준방사량 × 방수시간(20분) = 50㎡ * 12 L/min·㎡ * 20 min = 12,000 L = 12 ㎥.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.