바닥면적이 100㎡인 지하주차장에 물분무소화설비를 설치하는 경우 필요한 수원의 최소량 상세 페이지

바닥면적이 100㎡인 지하주차장에 물분무소화설비를 설치하는 경우 필요한 수원의 최소량은?

①2,000 L

②20,000 L

③40,000 L

④80,000 L

해설

물분무소화설비의 화재안전기준(NFSC 104)에 따르면, 차고 또는 주차장의 경우 바닥면적 1㎡당 20L/min의 비율로 산정한 양으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상을 수원의 양으로 해야합니다. 수원의 양(L) = 바닥면적(㎡) * 표준방수량(L/min·㎡) * 방수시간(min) = 100㎡ * 20 L/min·㎡ * 20min = 40,000 L.