바닥면적이 30m²인 변압기실에 물분무소화설비를 설치하려고 한다. 바닥부분을 제외한 상세 페이지
바닥면적이 30m²인 변압기실에 물분무소화설비를 설치하려고 한다. 바닥부분을 제외한 절연유 봉입 변압기의 표면적을 합한 면적이 3 m²일 때, 수원의 최소 저수량(ℓ)은?
①450
②600
③900
④1,200
해설
②
물분무소화설비의 수원은 방수구역의 종류에 따라 계산 방법이 다릅니다. 절연유 봉입 변압기의 경우, 변압기 표면적 1㎡당 10 L/min의 방수밀도로 20분간 방수할 수 있는 양을 기준으로 합니다. 수원의 양 = 3㎡ * 10 L/min·㎡ * 20 min = 600 L. (참고: 케이블 트레이 등 바닥면적 기준으로 계산하는 경우와 구분해야 함)