모두CBT

다음 조건을 기준으로 위험물제조소의 방화상 유효한 담의 높이(h)가 몇… | 2022년 위험물산업기사실기 3회 기출문제 상세 페이지

13
다음 조건을 기준으로 위험물제조소의 방화상 유효한 담의 높이(h)가 몇 m 이상이어야 하는지 구하시오.

[배치] 제조소 등의 외벽으로부터 거리 d 지점에 방화상 유효한 담(높이 h)을 설치하고, 그 너머 거리 D 지점에 인근 건축물(또는 공작물, 높이 H)이 있다. 담을 넘어 인근 건축물 상단을 잇는 연소한계곡선·보정 연소한계곡선 위쪽이 연소위험범위가 된다.

① h: 유효한 담의 높이(m)
② 제조소의 외벽 높이(a) = 30m
③ 인근 건축물의 높이(H) = 40m
④ 제조소 등과 방화상 유효한 담과의 거리(d) = 5m
⑤ 제조소 등과 인근 건축물과의 거리(D) = 10m
⑥ 상수(상수 p) = 0.15
문제이미지
해설
2m


[해설]

위험물안전관리에 관한 세부기준은 인근 건축물 높이 H가 pD2+a 이하이면 담 높이를 h = 2m로, 초과하면 h = H − p(D2 − d2)로 정한다.

판정값 = pD2 + a
= 0.15 × 102 + 30
= 45m

H = 40m 는 판정값 45m 이하여서 인근 건축물이 연소위험범위 밖에 있으므로 담 높이는 2m 이상이다.

혼동 주의: 계산식으로 구한 h가 2m 미만이어도 담 높이는 최소 2m로 한다.