모두CBT

위험물 제조소에 200m3 탱크와 100m3 탱크가 각각 1개씩 모두 … | 2020년 위험물산업기사실기 5회 기출문제 상세 페이지

6
위험물 제조소에 200m3 탱크와 100m3 탱크가 각각 1개씩 모두 2개 있다. 이들 탱크 주위에 하나의 방유제를 설치할 때, 방유제 용량(m3)은 얼마 이상이어야 하는지 계산식과 함께 구하시오.
해설

m3


[해설]

제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크에 설치하는 방유제 용량은 탱크가 하나면 그 용량의 50% 이상, 둘 이상이면 최대 탱크 용량의 50%에 나머지 탱크 용량 합계의 10%를 더한 값 이상으로 한다.

최대 탱크: 200×0.5=100m3200 \times 0.5 = 100\,\mathrm{m^3}
나머지 탱크: 100×0.1=10m3100 \times 0.1 = 10\,\mathrm{m^3}
합계: 100+10=110m3100 + 10 = 110\,\mathrm{m^3}

옥외탱크저장소의 방유제는 최대 탱크 용량의 110% 이상으로 계수가 전혀 다르므로, 문제가 '제조소'인지 '옥외탱크저장소'인지부터 확인하고 식을 세워야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.