다음은 지정과산화물을 저장하는 옥내저장소에 관한 설명이다. 빈칸 ( ①… | 2021년 위험물산업기사실기 1회 기출문제 상세 페이지
13
다음은 지정과산화물을 저장하는 옥내저장소에 관한 설명이다. 빈칸 ( ① )~( ⑤ )에 알맞은 답을 쓰시오.
저장창고는 ( ① )m2 이내마다 격벽으로 완전하게 구획할 것. 이 경우 해당 격벽은 두께 ( ② )cm 이상의 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로 하거나 두께 ( ③ )cm 이상의 보강콘크리트블록조로 하고, 해당 저장창고 양측의 외벽으로부터 ( ④ )m 이상, 상부의 지붕으로부터 ( ⑤ )cm 이상 돌출하게 하여야 한다.
저장창고는 ( ① )m2 이내마다 격벽으로 완전하게 구획할 것. 이 경우 해당 격벽은 두께 ( ② )cm 이상의 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로 하거나 두께 ( ③ )cm 이상의 보강콘크리트블록조로 하고, 해당 저장창고 양측의 외벽으로부터 ( ④ )m 이상, 상부의 지붕으로부터 ( ⑤ )cm 이상 돌출하게 하여야 한다.
해설
①: 150
②: 30
③: 40
④: 1
⑤: 50
②: 30
③: 40
④: 1
⑤: 50
[해설]
지정과산화물(유기과산화물) 저장창고는 화재·폭발 확산을 막기 위해 일반 옥내저장소보다 강화된 격벽·외벽 기준을 적용받는다.
저장창고는 150m² 이내마다 격벽으로 완전하게 구획하며, 격벽 두께는 철근콘크리트조·철골철근콘크리트조는 30cm 이상, 보강콘크리트블록조는 40cm 이상이어야 한다.
격벽은 저장창고 양측 외벽으로부터 1m 이상, 상부 지붕으로부터 50cm 이상 돌출시켜 화재가 인접 구획으로 번지지 않도록 한다.