다음은 지정과산화물을 저장하는 옥내저장소에 관한 설명이다. 빈칸 ( ①… | 2021년 위험물산업기사실기 1회 기출문제 상세 페이지
13
다음은 지정과산화물을 저장하는 옥내저장소에 관한 설명이다. 빈칸 ( ① )~( ⑤ )에 알맞은 답을 쓰시오.
저장창고는 ( ① )m2 이내마다 격벽으로 완전하게 구획할 것. 이 경우 해당 격벽은 두께 ( ② )cm 이상의 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로 하거나 두께 ( ③ )cm 이상의 보강콘크리트블록조로 하고, 해당 저장창고 양측의 외벽으로부터 ( ④ )m 이상, 상부의 지붕으로부터 ( ⑤ )cm 이상 돌출하게 하여야 한다.
저장창고는 ( ① )m2 이내마다 격벽으로 완전하게 구획할 것. 이 경우 해당 격벽은 두께 ( ② )cm 이상의 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로 하거나 두께 ( ③ )cm 이상의 보강콘크리트블록조로 하고, 해당 저장창고 양측의 외벽으로부터 ( ④ )m 이상, 상부의 지붕으로부터 ( ⑤ )cm 이상 돌출하게 하여야 한다.
해설
①: 150
②: 30
③: 40
④: 1
⑤: 50
②: 30
③: 40
④: 1
⑤: 50
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 5의 지정과산화물 옥내저장소 특례로, 폭발·화재가 옆 구획으로 번지지 않도록 격벽을 강화한 기준이다.
- 구획 면적 — 저장창고는 150m2 이내마다 격벽으로 완전히 구획한다.
- 격벽 두께 — 철근콘크리트조·철골철근콘크리트조는 30cm 이상, 보강콘크리트블록조는 40cm 이상으로 한다.
- 돌출 길이 — 격벽은 양측 외벽에서 1m 이상, 지붕에서 50cm 이상 튀어나오게 해 불길이 벽을 돌아 넘지 못하게 한다.
혼동 주의: 같은 특례의 외벽 두께는 철근콘크리트조 20cm·보강콘크리트블록조 30cm 이상으로, 격벽(30·40cm)보다 한 단계 얇다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.