모두CBT

위험물 제조소의 배출설비 기준에 관한 설명이다. 빈칸 ( ① )~( ⑤… | 2021년 위험물산업기사실기 1회 기출문제 상세 페이지

12

위험물 제조소의 배출설비 기준에 관한 설명이다. 빈칸 ( ① )~( ⑤ )에 알맞은 답을 쓰시오.

국소방식 배출설비의 배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 ( ① )배 이상으로 하여야 한다. 다만, 전역방식의 경우에는 바닥면적 1m2당 ( ② )m3 이상으로 할 수 있다.

배출설비의 배출구는 지상 ( ③ )m 이상으로서 연소의 우려가 없는 장소에 설치하고, ( ④ )가 관통하는 벽 부분의 바로 가까이에 화재 시 자동으로 폐쇄되는 ( ⑤ )를 설치할 것.

해설

①: 20
②: 18
③: 2
④: 배출덕트
⑤: 방화댐퍼


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 4의 제조소 배출설비 기준으로, 가연성 증기가 실내에 쌓이지 않도록 밖으로 뽑아내는 설비다.

  • 국소방식은 증기가 생기는 곳만 흡입하는 방식이며, 배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 20배 이상이다.
  • 전역방식은 실 전체를 환기하는 방식이며, 바닥면적 1m2당 18m3 이상이다.
  • 배출구는 지상 2m 이상의 연소 우려가 없는 곳에 두어 배출 증기에 불이 붙지 않게 한다.
  • 배출덕트는 증기를 배출구까지 보내는 통로로, 벽을 관통하는 부분이 화재 확산 경로가 될 수 있다.
  • 방화댐퍼는 화재 시 자동으로 닫혀 덕트를 통해 불길과 연기가 번지는 것을 막는 차단판이다.

외우는 요령: 국소방식은 배율(용적의 20배), 전역방식은 면적당 풍량(바닥면적 1m2당 18m3)이므로 단위까지 함께 외운다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2021년 위험물산업기사실기 1회 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요위험물산업기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기