모두CBT

충전전로의 선간전압 (kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm… | 2017년 산업안전기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

13

충전전로의 선간전압 (kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm)를 쓰시오.


1. 380V  

2. 1.5kV  

3. 6.6kV  

4. 22.9kV

5. 2kV 초과 15kV 이하 

6. 37kV 초과 88kV 이하 

7. 145kV 초과 169kV 이하

해설

1. 30cm 

2. 45cm 

3. 60cm 

4. 90cm 

5. 60cm  

6. 110cm 

7. 170cm


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조는 충전전로 인근에서 작업할 때 선간전압 구간별 접근 한계거리를 정한다. 주어진 전압을 kV로 바꿔 해당 구간을 찾으면 된다.

  • 380V = 0.38kV → 0.3kV 초과 0.75kV 이하 구간이므로 30cm.
  • 1.5kV → 0.75kV 초과 2kV 이하 구간이므로 45cm.
  • 6.6kV → 2kV 초과 15kV 이하 구간이므로 60cm(같은 구간을 직접 물으면 답도 60cm).
  • 22.9kV → 15kV 초과 37kV 이하 구간이므로 90cm.
  • 37kV 초과 88kV 이하 → 110cm.
  • 145kV 초과 169kV 이하 → 170cm.

혼동 주의: 0.3kV 이하는 거리 기준이 아니라 접촉금지다. 중간 구간인 88kV 초과 121kV 이하 130cm, 121kV 초과 145kV 이하 150cm도 함께 외워 둔다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2017년 산업안전기사실기(필답형) 3회차 14문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기