모두CBT

흙막이 지보공 설치 후 사업주가 정기 점검하고 즉시 보수해야 할 사항 … | 2017년 산업안전산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

11

흙막이 지보공 설치 후 사업주가 정기 점검하고 즉시 보수해야 할 사항 4가지

해설

① 부재의 손상, 변형, 부식, 변위 및 탈락 유무와 상태

② 버팀대의 긴압 정도

③ 부재의 접속부, 부착부 및 교차부 상태

④ 침하 정도


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조 제1항은 흙막이 지보공을 설치한 뒤 정기적으로 점검하고 이상이 있으면 즉시 보수할 4가지를 정한다.

  • 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락 유무와 상태 — 부재 자체에 이상이 생겼는지 본다.
  • 버팀대의 긴압 정도 — 버팀대가 흙막이벽을 조여 받치는 힘이 풀리지 않았는지 본다.
  • 부재의 접속부·부착부 및 교차부 상태 — 부재끼리 이어진 연결부에 이상이 있는지 본다.
  • 침하 정도 — 지보공이나 주변 지반이 가라앉았는지 본다.

혼동 주의: 계측 결과 토압 증가 등 이상이 있을 때 하는 보강조치는 같은 조 제2항으로, 정기점검 항목이 아니다.