어느 공장 수전설비의 설비용량 합계가 800 kW이고, 하루(24시간)… | [설비보전기사 필기] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[설비보전기사 필기] 2026년 3회 기출복원 모의고사
어느 공장 수전설비의 설비용량 합계가 800 kW이고, 하루(24시간) 사용 전력량이 7,200 kWh, 그날 최대수요전력이 500 kW였다. 이날의 일 부하율은?
1
37.5%
2
60.0%
3
62.5%
4
166.7%
해설
일 부하율은 60.0%이다.
평균전력은 이다.
부하율은 %이다.62.5%는 최대수요전력을 설비용량으로 나눈 수요율이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[설비보전기사 필기] 2026년 3회 기출복원 모의고사 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 어느건물의부하는하루에240[kw]로5시간,100[kw]로8시간,75[kw]로나머지시간을쓴다.수전설비450[kva],부하평균역률0.8일때답하시오. (1)수용률전기기사 실기 2018년 3회 기출유형문제
- 그림과같이50[kw],30[kw],15[kw],25[kw]부하설비의수용률이각각50[%],65[%],75[%],60[%]일때변압기용량[kva]을선정하시오.(단,부등전기기사 실기 2019년 3회 기출유형문제
- 어느건물에전등·일반동력·하절기동력·동절기동력이아래표처럼설치되어있다.변압기용량을구하시오.(단,종합부하율90[%],각부하군간부등률1.35,최대부하여유도15[%]로본다전기기사 실기 2019년 1회 기출유형문제