300kVA 단상 변압기 3대를 \varDelta\text{-}\var… | [국회직 9급 전기기기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[국회직 9급 전기기기] 18년 1회차
300kVA 단상 변압기 3대를 결선으로 운전하는 변전소에서 부하의 증가로 300kVA 단상 변압기 1대를 증설하여 V결선 2뱅크로 운전하였다. V결선 변압기에 과부하가 걸리지 않으면서 변전소에서 공급할 수 있는 최대 부하[kVA]는?1
2
3
4
5
해설
변압기 4대로 만든 V결선 2뱅크의 최대 공급 용량은 1뱅크 출력의 2배이다.
공식: V결선 1뱅크 출력
대입:
결과: 2뱅크 합계
- : 1뱅크만 계산한 값이다.
- : 곱해야 할 으로 나눈 값으로, 1뱅크 출력도 아니다.
- : 2뱅크 대수는 반영했으나 을 나눈 값이다.
- : V결선 출력식에 없는 를 사용한 값이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[국회직 9급 전기기기] 18년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 송전단전압3,300[v]변전소에서5.8[km]떨어진역률0.9(지상),500[kw]3상동력부하에지중송전선으로공급한다.전압강하가10[%]를넘지않도록심선굵기를결정하시오전기기사 실기 2024년 3회 기출유형문제
- 154[kv]변압기가설치된옥외변전소에서울타리를시설하는경우에울타리로부터충전부까지의거리는얼마이상이되어야하는가?단,울타리의높이는2[m]이다. -변압기
- 그림과같은간이수전설비결선도를보고답하시오.(구성:ass(자동고장구분개폐기)→cos(특고압)→pf+la→mof→모선에서cos+tr1(3φ300kva,22900/380전기기사 실기 2018년 1회 기출유형문제