그림과 같은 간이 수전설비 결선도를 보고 답하시오. (구성: 인입 COS(특고압) → 책임분계점 → ASS(자동고장구분개폐기) → PF(전력퓨즈, 2차측에서 LA 분기·E₁ 접지) → MOF → 모선에서 COS+TR1(3φ 300kVA, 22900/380-220), COS+TR2(3φ 200kVA, 22900/380-220) → 각각 ACB, MCCB)

(1) 수전실을 Cubicle Type으로 할 경우 고압반(HV)과 저압반(LV)이 각각 몇 개의 면으로 구성되는지 구분하고 수용 기기 명칭을 쓰시오.

(2) ①ASS ②LA ③COS 기기의 정격을 쓰시오.

(3) ④TR1측·⑤TR2측 차단기의 용량(AF, AT)은 무엇으로 선정하는가? (단, 역률 100[%]로 계산.)
문제이미지
해설
(1) 고압반(HV) 4면: ① PF+LA반, ② MOF반, ③ COS+TR1반, ④ COS+TR2반
저압반(LV) 2면: ① ACB반, ② MCCB반

(2) ① ASS: 25.8[kV], 200[A]
② LA: 18[kV], 2,500[A]
③ COS: 25[kV], 100[AF], 8[A]

(3) 변압기 2차 정격전압 380[V], 역률 100[%] 기준
④ TR1: I4=300×1033×380=455.82I_4 = \dfrac{300 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380} = 455.82 [A] → ACB AF 630[A], AT 600[A]
⑤ TR2: I5=200×1033×380=303.88I_5 = \dfrac{200 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380} = 303.88 [A] → MCCB AF 400[A], AT 350[A]


[해설]

큐비클형 간이 수전설비는 기능별로 반(면)을 나눠 구성하고, 기기 정격은 22.9 kV-Y급 표준값을 쓴다.

  • 고압반 4면은 보호용 PF+LA반, 계량용 MOF반, 변압기별 COS+TR1반과 COS+TR2반이다.
  • 저압반 2면은 변압기 2차 차단기 종류에 따라 ACB반과 MCCB반으로 나눈다.
  • ASS(자동고장구분개폐기)는 25.8 kV·200 A이며, 수용가 쪽 고장을 자동으로 떼어 내 배전선로로 번지지 않게 한다.
  • LA(피뢰기)는 정격전압 18 kV, 공칭방전전류 2,500 A이다.
  • COS(컷아웃스위치)는 변압기 1차를 보호하는 퓨즈 개폐기로 25 kV·100 AF·8 A이다.

차단기는 역률 100 % 기준 변압기 2차 정격전류보다 큰 표준 AT를 고르고, AF는 AT 이상으로 잡는다.

TR1 측은 ACB, TR2 측은 MCCB로 같은 식을 써서 고른다.
I4=300×1033×380=455.82I_4=\dfrac{300\times10^3}{\sqrt{3}\times380}=455.82 [A] → ACB AF 630 A, AT 600 A
I5=200×1033×380=303.88I_5=\dfrac{200\times10^3}{\sqrt{3}\times380}=303.88 [A] → MCCB AF 400 A, AT 350 A

혼동 주의: AF(프레임 전류)는 차단기 틀의 최대 크기이고, AT(트립 전류)는 실제로 동작하는 전류 설정값이다.