154[kv] 변압기가 설치된 옥외변전소에서 울타리를 시설하는 경우에 울타리로부터 충 상세 페이지

154[kv] 변압기가 설치된 옥외변전소에서 울타리를 시설하는 경우에 울타리로부터 충전부까지의 거리는 얼마 이상이 되어야 하는가? 단, 울타리의 높이는 2[m] 이다.

해설

-     4[m] ( 6[m] – 2[m])


해설:

35[kv] 이하 – 5[m]

35[kv] 초과 160 [kv] 이하 6[m]

160[kv] 초과 6 + 단수 x 0.12

단수 = 사용전압 – 160[kv] / 10