동일한 정격전압 3,000/200 [V]를 갖는 단상변압기 A, B가 … | [7급 국가직 전기기기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 전기기기] 25년 1회차
동일한 정격전압 3,000/200 [V]를 갖는 단상변압기 A, B가 병렬운전
중이다. 변압기 A의 정격용량은 400 [kVA], %임피던스가 4 [%]이고
변압기 B의 정격용량은 300 [kVA], %임피던스는 3 [%]이다.
각 변압기에 흐르는 전류가 동상이라고 할 때, 전류비()는? (단,
여자전류는 무시한다)
1
0.8
2
0.9
3
1.0
4
1.2
해설
병렬운전 시 분담전류는 정격용량에 비례하고 %임피던스에 반비례하므로 전류비는 1.0이다.
실제 임피던스[Ω]로 환산하면 두 대가 같아 전류를 똑같이 나눈다. 다만 정격용량이 작은 B의 부하율이 더 높다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[7급 국가직 전기기기] 25년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 3,150/210[v]단상변압기2대의용량·%임피던스강하는각각750[kva]·2.5[%],600[kva]·3[%]이다.병렬운전하여2차측에1,050[kva]부하를걸때전기기사 실기 2025년 1회 기출유형문제
- 6600/220[v]인두대의단상변압기a,b가있다.a는30[kva]로서2차로환산한저항과리액턴스의값은0.03[ω],0.04[ω]이고,b의용량은20[kva]로서2차로환전기기사 실기 2023년 3회 기출유형문제
- 100[mva],15[kv]3상변압기의%임피던스가2.34[%]이다.2차측3상단락시단락전류를구하시오. 정격전류i_n=\dfrac{100\times10^6}전기기사 실기 2025년 2회 기출유형문제