100[MVA], 15[kV] 3상 변압기의 %임피던스가 2.34[%]이다. 2차측 3상 단락 시 단락전류를 구하시오.
해설
정격전류 In=100×1063×15×103=3,849[A]I_n=\dfrac{100\times10^6}{\sqrt{3}\times15\times10^3}=3{,}849\,[\mathrm{A}]
단락전류 Is=100%ZIn=1002.34×3,849×103=164.49[kA]I_s=\dfrac{100}{\%Z}I_n=\dfrac{100}{2.34}\times3{,}849\times10^{-3}=164.49\,[\mathrm{kA}]
답 : 164.49 [kA]