기준용량 100[MVA]에서 계통의 %임피던스가 2.34[%]일 때, 154[kV] 모선에서 본 3상 단락전류[kA]를 구하시오.
해설
정격전류 In=100×1063×154×103=374.9[A]I_n=\dfrac{100\times10^6}{\sqrt{3}\times154\times10^3}=374.9\,[\mathrm{A}]
단락전류 Is=100%ZIn=1002.34×374.9×103=16.02[kA]I_s=\dfrac{100}{\%Z}I_n=\dfrac{100}{2.34}\times374.9\times10^{-3}=16.02\,[\mathrm{kA}]
답 : 16.02 [kA]


[해설]

%임피던스법에서 단락전류는 정격전류에 100/%Z100/\%Z를 곱해 구하며, 154kV 모선의 정격전류는 S/(3V)S/(\sqrt3\,V)로 먼저 환산해야 한다.

In=100×1063×154×103=374.9[A]I_n=\dfrac{100\times10^6}{\sqrt3\times154\times10^3}=374.9\,[\mathrm{A}]
Is=1002.34×374.9×103=16.02[kA]I_s=\dfrac{100}{2.34}\times374.9\times10^{-3}=16.02\,[\mathrm{kA}]

채점 포인트는 기준용량·전압을 단락전류 계산 전에 반드시 정격전류로 먼저 바꾸는 순서와, A를 kA로 맞추는 단위 변환이다.