기준용량 100[MVA]에서 계통의 %임피던스가 2.34[%]일 때, … | 전기기사 실기 2025년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

11
기준용량 100[MVA]에서 계통의 %임피던스가 2.34[%]일 때, 154[kV] 모선에서 본 3상 단락전류[kA]를 구하시오.
해설
정격전류 In=100×1063×154×103=374.9 [A]I_n=\dfrac{100\times10^6}{\sqrt{3}\times154\times10^3}=374.9\,[\mathrm{A}]
단락전류 Is=100%ZIn=1002.34×374.9×10−3=16.02 [kA]I_s=\dfrac{100}{\%Z}I_n=\dfrac{100}{2.34}\times374.9\times10^{-3}=16.02\,[\mathrm{kA}]
답 : 16.02 [kA]


[해설]

%임피던스법에서는 단락전류를 정격전류의 100/%Z배로 구한다. 그러려면 기준용량과 모선전압으로 정격전류부터 계산한다.

정격전류
In=P3V=100×1063×154×103=374.9 [A]I_n=\dfrac{P}{\sqrt{3}V}=\dfrac{100\times10^6}{\sqrt{3}\times154\times10^3}=374.9\,[\mathrm{A}]

단락전류
Is=1002.34×374.9×10−3=16.02 [kA]I_s=\dfrac{100}{2.34}\times374.9\times10^{-3}=16.02\,[\mathrm{kA}]

혼동 주의: 정격전류 공식에는 상전압이 아니라 선간전압 154 kV를 넣고, 마지막에 A를 kA로 바꾼다.