3권선 변압기의 2차 권선에 역률 0.6(지상)인 500[kVA] 부하가 접속되어 있고, 3차 권선에 175[kVar]의 전력용 콘덴서가 접속되어 있다. 변압기의 손실과 여자전류를 무시할 때 1차측에서 본 역률은?
1
0.6
2
0.75
3
0.8
4
0.9
해설
1차측에서 본 역률은 0.8이다.
2차 부하:
1차 무효전력
피상전력역률