그림과 같은 송전계통 S점에서 3상 단락사고가 발생했다. 조건을 참고해 T2(3권선 변압기) 각 %리액턴스를 100[MVA] 기준으로 환산하고 1차(%X1)·2차(%X2)·3차(%X3) 값을 구하시오. (5점)
【조건】
【조건】
| 번호 | 기기명 | 용량 | 전압 | %X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 발전기(G) | 50,000[kVA] | 11[kV] | 30 |
| 2 | 변압기(T₁) | 50,000[kVA] | 11/154[kV] | 12 |
| 3 | 송전선 | - | 154[kV] | 10 (10,000[kVA] 기준) |
| 4 | 변압기(T₂) 1차 | 25,000[kVA] | 154[kV] | 12 (25,000[kVA] 기준, 1차~2차) |
| 2차 | 30,000[kVA] | 77[kV] | 15 (25,000[kVA] 기준, 2차~3차) | |
| 3차 | 10,000[kVA] | 11[kV] | 10.8 (10,000[kVA] 기준, 3차~1차) | |
| 5 | 조상기(C) | 10,000[kVA] | 11[kV] | 20 |
해설
3권선 변압기의 권선간 측정 %리액턴스를 100[MVA] 기준으로 환산:
· [%]
· [%]
· [%]
3권선 등가 Y변환:
① [%]
② [%]
③ [%]
· [%]
· [%]
· [%]
3권선 등가 Y변환:
① [%]
② [%]
③ [%]
[해설]
3권선 변압기의 각 권선 리액턴스는 권선쌍 사이의 측정값을 먼저 공통 기준용량으로 환산한 뒤, Y등가회로 변환식으로 분리한다.
기준환산 [%]를 구한 다음 [%], [%], [%]로 분리한다.
2차 리액턴스가 0[%]로 나오는 것은 이례적으로 보이지만, 세 권선쌍 측정값의 조합에서 나온 정상적인 결과다.