그림과 같은 송전계통 S점에서 3상 단락사고가 발생했다. 조건을 참고해 T2(3권선 변압기) 각 %리액턴스를 100[MVA] 기준으로 환산하고 1차(%X1)·2차(%X2)·3차(%X3) 값을 구하시오. (5점)
【조건】
【조건】
| 번호 | 기기명 | 용량 | 전압 | %X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 발전기(G) | 50,000[kVA] | 11[kV] | 30 |
| 2 | 변압기(T₁) | 50,000[kVA] | 11/154[kV] | 12 |
| 3 | 송전선 | - | 154[kV] | 10 (10,000[kVA] 기준) |
| 4 | 변압기(T₂) 1차 | 25,000[kVA] | 154[kV] | 12 (25,000[kVA] 기준, 1차~2차) |
| 2차 | 30,000[kVA] | 77[kV] | 15 (25,000[kVA] 기준, 2차~3차) | |
| 3차 | 10,000[kVA] | 11[kV] | 10.8 (10,000[kVA] 기준, 3차~1차) | |
| 5 | 조상기(C) | 10,000[kVA] | 11[kV] | 20 |
해설
3권선 변압기의 권선간 측정 %리액턴스를 100[MVA] 기준으로 환산:
· [%]
· [%]
· [%]
3권선 등가 Y변환:
① [%]
② [%]
③ [%]
· [%]
· [%]
· [%]
3권선 등가 Y변환:
① [%]
② [%]
③ [%]
[해설]
3권선 변압기의 %X는 권선쌍 사이에서 서로 다른 용량 기준으로 측정된 값이다. 그래서 먼저 100[MVA] 기준으로 환산한 뒤 Y등가회로로 나눈다.
기준용량 환산(%X' = %X × 기준용량/측정기준용량):
[%]
[%]
[%]
Y등가 분리(자기 권선이 들어간 두 쌍은 더하고, 자기 권선이 없는 쌍은 뺀 뒤 절반):
[%]
[%]
[%]
혼동 주의: 환산할 때는 각 권선의 정격용량(30,000[kVA] 등)이 아니라 괄호 안의 측정 기준용량을 분모에 넣는다. 2차 값이 0[%]로 나오는 것은 계산상 정상이다.