그림과 같은 송전계통 S점에서 3상 단락사고가 발생했다. 조건을 참고해 T2(3권선 변압기) 각 %리액턴스를 100[MVA] 기준으로 환산하고 1차(%X1)·2차(%X2)·3차(%X3) 값을 구하시오. (5점)

【조건】
번호기기명용량전압%X
1발전기(G)50,000[kVA]11[kV]30
2변압기(T₁)50,000[kVA]11/154[kV]12
3송전선-154[kV]10 (10,000[kVA] 기준)
4변압기(T₂)
1차
25,000[kVA]154[kV]12 (25,000[kVA] 기준, 1차~2차)
2차30,000[kVA]77[kV]15 (25,000[kVA] 기준, 2차~3차)
3차10,000[kVA]11[kV]10.8 (10,000[kVA] 기준, 3차~1차)
5조상기(C)10,000[kVA]11[kV]20
문제이미지
해설
3권선 변압기의 권선간 측정 %리액턴스를 100[MVA] 기준으로 환산: %X=%X×기준용량측정기준용량\%X'=\%X\times\dfrac{\text{기준용량}}{\text{측정기준용량}}

· %X12=100,00025,000×12=48\%X_{12}=\dfrac{100{,}000}{25{,}000}\times12=48 [%]
· %X23=100,00025,000×15=60\%X_{23}=\dfrac{100{,}000}{25{,}000}\times15=60 [%]
· %X31=100,00010,000×10.8=108\%X_{31}=\dfrac{100{,}000}{10{,}000}\times10.8=108 [%]

3권선 등가 Y변환:
%X1=12(%X12+%X31%X23)=12(48+10860)=48\%X_1=\dfrac{1}{2}(\%X_{12}+\%X_{31}-\%X_{23})=\dfrac{1}{2}(48+108-60)=48 [%]
%X2=12(%X12+%X23%X31)=12(48+60108)=0\%X_2=\dfrac{1}{2}(\%X_{12}+\%X_{23}-\%X_{31})=\dfrac{1}{2}(48+60-108)=0 [%]
%X3=12(%X23+%X31%X12)=12(60+10848)=60\%X_3=\dfrac{1}{2}(\%X_{23}+\%X_{31}-\%X_{12})=\dfrac{1}{2}(60+108-48)=60 [%]