모두CBT

단상 단권 변압기 2대를 V결선으로 해서 3상 전압 3000[V]를 3… | [전기산업기사 필기] 2022년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2022년 1회 기출복원 모의고사
단상 단권 변압기 2대를 V결선으로 해서 3상 전압 3000[V]를 3300[V]로 승압하고, 150[kVA]를 송전하려고 한다. 이 경우 단상 변압기 1대분의 자기용량[kVA]은 약 얼마인가?
1
15.74
2
13.62
3
7.87
4
4.54
해설

단상 변압기 1대의 자기용량은 약 7.87 kVA이다.

V결선 단권 승압의 자기용량은 부하용량에 승압분의 비와 V결선 계수를 곱해 구한다.

PsPL=23⋅Vh−VlVh=23×3003300≈0.105\dfrac{P_s}{P_L}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}\cdot\dfrac{V_h-V_l}{V_h}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}\times\dfrac{300}{3300}\approx0.105

Ps=150×0.105≈15.74 kVAP_s=150\times0.105\approx15.74\ \mathrm{kVA}

이것은 2대 합계이므로 1대분은 15.742≈7.87 kVA\dfrac{15.74}{2}\approx7.87\ \mathrm{kVA} 이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기산업기사 필기] 2022년 1회 기출복원 모의고사 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기