단자전압 3,000[V] 선로에 전압비 3,000/210[V] 승압기 2대를 접속해 40[ 상세 페이지
10
단자전압 3,000[V] 선로에 전압비 3,000/210[V] 승압기 2대를 접속해 40[kW], 역률 0.75 부하에 공급할 때 승압기 1대의 용량[kVA]은?
해설
승압 후 부하측 전압
부하 피상전력
부하전류
승압기 1대 자기용량
부하 피상전력
부하전류
승압기 1대 자기용량