모두CBT

연면적 70,000[m²]인 빌딩에 조명설비 20[VA/m²], 동력설… | 전기기사 실기 2024년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

18
연면적 70,000[m²]인 빌딩에 조명설비 20[VA/m²], 동력설비 35[VA/m²], 냉방설비 40[VA/m²]가 있을 때, 변압기 용량[kVA]을 구하시오.
해설
P=(20+35+40)×70,000×10−3=6,650 [kVA]P=(20+35+40)\times70{,}000\times10^{-3}=6{,}650\,[\mathrm{kVA}]

답 : 6,650 [kVA]


[해설]

수용률이 주어지지 않았으므로 변압기 용량은 부하밀도 합계 × 연면적으로 구한 설비용량을 그대로 쓴다.

P = (조명 + 동력 + 냉방 부하밀도) × 연면적
P=(20+35+40)×70,000×10−3P=(20+35+40)\times70{,}000\times10^{-3}
P=6,650 [kVA]P=6{,}650\,[\mathrm{kVA}]

부하밀도 단위가 VA/m2이므로 10-3을 곱해 kVA로 바꾼다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.