모두CBT

연면적 70,000[m²]인 빌딩에 조명설비 20[VA/m²], 동력설비 35[VA/m²] 상세 페이지

18
연면적 70,000[m²]인 빌딩에 조명설비 20[VA/m²], 동력설비 35[VA/m²], 냉방설비 40[VA/m²]가 있을 때, 변압기 용량[kVA]을 구하시오.
해설
P=(20+35+40)×70,000×103=6,650[kVA]P=(20+35+40)\times70{,}000\times10^{-3}=6{,}650\,[\mathrm{kVA}]

답 : 6,650 [kVA]

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.