정격이 같은 2대의 단상 변압기 1000[kVA]의 임피던스 전압은 각… | [전기산업기사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사
정격이 같은 2대의 단상 변압기 1000[kVA]의 임피던스 전압은 각각 8[%]와 7[%]이다. 이것을 병렬로 하면 몇[kVA]의 부하를 걸 수가 있는가?
1
1865
2
1870
3
1875
4
1880
해설
걸 수 있는 부하는 1875[kVA]이다.
임피던스 전압이 작은 쪽이 먼저 정격에 도달한다. 7[%] 변압기가 정격(1000[kVA])일 때 8[%] 쪽은 부하 분담이 %Z에 반비례하므로 적게 걸린다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[전기산업기사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 100[mva],15[kv]3상변압기의%임피던스가2.34[%]이다.2차측3상단락시단락전류를구하시오. 정격전류i_n=\dfrac{100\times10^6}전기기사 실기 2025년 2회 기출유형문제
- 3,150/210[v]단상변압기2대의용량·%임피던스강하는각각750[kva]·2.5[%],600[kva]·3[%]이다.병렬운전하여2차측에1,050[kva]부하를걸때전기기사 실기 2025년 1회 기출유형문제
- 3,150/210[v]변압기두대의용량이각각250[kva],200[kva],%임피던스강하가각각2.7[%],3[%]일때병렬합성용량[kva]은? 병렬운전시부하분담은정격전기기사 실기 2023년 2회 기출유형문제