모두CBT

지상 8층 건축물의 5층에 옥내소화전이 3개 설치되어 있다. 이 층의 … | 2023년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12023년 기출복원 모의고사

지상 8층 건축물의 5층에 옥내소화전이 3개 설치되어 있다. 이 층의 옥내소화전 2개를 동시에 사용할 때 각 노즐선단에서 충족해야 하는 방수압력과 방수량 기준으로 옳은 것은?

1
방수압력 0.17MPa 이상, 방수량 130L/min 이상
2
방수압력 0.17MPa 이상, 방수량 350L/min 이상
3
방수압력 0.25MPa 이상, 방수량 130L/min 이상
4
방수압력 0.35MPa 이상, 방수량 190L/min 이상
해설

가압송수장치는 어느 층에서든 그 층의 옥내소화전(2개 이상이면 2개)을 동시에 사용할 때 각 노즐선단의 방수압력이 0.17MPa 이상, 방수량이 130L/min 이상이 되는 성능이어야 한다는 설명이 옳다.

펌프의 토출량도 같은 기준으로 설치개수(최대 2개)에 130L/min을 곱한 양 이상으로 정한다. 다만 하나의 옥내소화전 노즐선단 방수압력이 0.7MPa을 초과하면 호스접결구 인입 측에 감압장치를 설치해야 하며, 나머지 보기의 수치는 기준값과 맞지 않는다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3·2.2.1.4