모두CBT

출제 21-2옥내소화전설비에 대하여 답하시오.① 하나의 호스접속구까지의… | [위험물산업기사 실기] 4. 소화이론·소화설비 상세 페이지

6

출제 21-2

옥내소화전설비에 대하여 답하시오.
① 하나의 호스접속구까지의 수평거리: ( ① )
② 수원 수량 = (최다층 설치개수, 5개 이상이면 5개)×( ② )
③ 동시사용 시 각 노즐선단의 방수압력(kPa)·방수량(L/min): ( ③ ), ( ④ )
해설
① 25m 이하
② 7.8m3
③ 350kPa 이상
④ 260L/min 이상


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 17의 옥내소화전설비 기준으로, 일반 소방시설 기준보다 수치가 크다.

  • 방호대상물 각 부분에서 호스접속구까지의 수평거리는 25m 이하다.
  • 수원은 설치 개수가 가장 많은 층의 개수(5개 이상이면 5개)에 7.8m3를 곱한 양 이상이다.
  • 방수압력은 노즐선단에서 350kPa 이상이다.
  • 방수량은 노즐당 260L/min 이상이다.

7.8m3는 260L/min으로 30분 동안 방수하는 양(260 × 30 = 7,800L)이다. 혼동 주의: 화재안전기준(일반 소방시설)의 옥내소화전은 130L/min·0.17MPa이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.