옥내소화전이 지상 29층에 2개, 지상 30층에 3개 설치되어 있는 지상 40층인 건 상세 페이지
옥내소화전이 지상 29층에 2개, 지상 30층에 3개 설치되어 있는 지상 40층인 건축물에서 화재안전기준상 수원의 최소용량(m³)은? (단, 옥상수원 제외)
①7.8
②15.6
③23.4
④39.0
해설
②
옥내소화전설비의 수원은 '가장 많이 설치된 층의 소화전 개수(N) × 2.6㎥' (29층 이하) 또는 '가장 많이 설치된 층의 소화전 개수(N) × 5.2㎥' (30층 이상 49층 이하)로 계산합니다. 이 건물은 40층 건물이므로 30층 이상 기준을 적용합니다. 가장 많이 설치된 층은 30층에 3개입니다. 따라서 수원의 양 = 3개 × 5.2㎥/개 = 15.6㎥ 입니다. (단, N은 최대 5개까지만 적용합니다.)