옥내소화전설비에 대하여 다음 물음에 답하시오.① 옥내소화전 하나의 호스… | 2021년 위험물산업기사실기 2회 기출문제 상세 페이지
3
옥내소화전설비에 대하여 다음 물음에 답하시오.
① 옥내소화전 하나의 호스접속구까지의 수평거리는 얼마 이하인지 쓰시오.
② 수원의 수량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(5개 이상이면 5개)에 얼마를 곱한 양 이상이어야 하는지 쓰시오.
③ 모든 옥내소화전을 동시에 사용하는 경우 각 노즐선단의 방수압력(kPa)과 방수량(L/min)을 쓰시오.
① 옥내소화전 하나의 호스접속구까지의 수평거리는 얼마 이하인지 쓰시오.
② 수원의 수량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(5개 이상이면 5개)에 얼마를 곱한 양 이상이어야 하는지 쓰시오.
③ 모든 옥내소화전을 동시에 사용하는 경우 각 노즐선단의 방수압력(kPa)과 방수량(L/min)을 쓰시오.
해설
①: 25m 이하
②: 7.8m3
③: 방수압력 350kPa 이상, 방수량 260L/min 이상
②: 7.8m3
③: 방수압력 350kPa 이상, 방수량 260L/min 이상
[해설]
옥내소화전설비의 수치 기준은 위험물안전관리법 시행규칙 소화설비 기준(별표 17)에 정해진 고정 수치로, 옥외소화전(수평거리 40m·수원 13.5m³·방수량 450L/min)과 자주 혼동되므로 구분해 암기해야 한다.
옥내소화전은 하나의 호스접속구까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치하며, 수원의 양은 가장 많이 설치된 층의 설치개수(5개 이상이면 5개)에 7.8m³를 곱한 값 이상이어야 한다.
모든 옥내소화전을 동시에 사용할 때 각 노즐선단의 방수압력 350kPa 이상, 방수량 260L/min 이상을 만족해야 하며, 이 네 수치가 모두 채점 키워드다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.