바닥면적이 1,440㎡인 위락시설에 능력단위 3단위짜리 소화기만으로 소… | 2026년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12026년 기출복원 모의고사
바닥면적이 1,440㎡인 위락시설에 능력단위 3단위짜리 소화기만으로 소화기구를 설치하려고 한다. 이 건축물의 주요구조부가 내화구조이고 벽 및 반자의 실내에 면하는 부분이 불연재료로 되어 있을 때, 필요한 소화기의 최소 개수는? (단, 부속용도별로 추가해야 하는 소화기구와 다른 소화설비에 따른 감소는 고려하지 않는다)
1
8개
2
12개
3
16개
4
24개
해설
필요한 소화기 개수는 8개이다.
위락시설의 소화기구 능력단위 기준면적은 바닥면적 30㎡마다 1단위이지만, 주요구조부를 내화구조로 하고 벽과 반자의 실내 쪽 마감을 불연재료·준불연재료·난연재료로 한 경우에는 기준면적을 2배로 완화하므로 60㎡마다 1단위가 된다.
필요한 능력단위 = 1,440 ÷ 60 = 24단위
3단위 소화기 개수 = 24 ÷ 3 = 8개완화 규정을 빼고 30㎡ 기준으로 계산하면 48단위·16개가 나오므로 이 값은 오답이다.
근거: 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 2.1.1.2 및 표 2.1.1.2 — 용도별 기준면적과 내화구조·불연재료 2배 완화
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.